Handhabung & Technik Cobra Scripting

Dieses Thema im Forum "Professionelle Technik, Sicherheit, Handhabung" wurde erstellt von T0M, 4. Dez. 2016.

  1. Hallo, gibt es eigentlich die möglichkeit einen Cue im Script mehrfach zu belegen, z.B. um einen Stepper (z.B.Rhino mit weiteren 13 Cues) anzusteuern???
    mit der Firmeware 3.0.3 kalppts bei mir leider nicht:(
    Gruß T0M
     
  2. Ja das geht, aber du hast nich mehr die Features von 3.0.3. Du musst ein Script davor setzen. Kannst dann nur noch 2 verschiedene Channels gleichzeitig ansprechen und geringster abstand sind 0,4s.
     
  3. hast du ein Beispiel? Muster etc.
    Danke
    Gruß T0M
     
  4. z.B.

    channel 99,cue 1,n/a,return-channel 0,audiobox
    00:00:00.1s,channel 1,cue 1,script 1

    channel 0,cue 1,n/a,return-channel 0,audiobox
    00:00:00.1s,channel 1,cue 2,Script 2
    end

    Wichtig ist das es das 2. script ist
     
  5. Das funktioniert auf jeden Fall. Hatte das Problem damals auch mit meinem Multiplexer :).
     
  6. Klasse :D
    hat sofort geklappt. Danke für deine Hilfe.
    Gruß T0M
     
  1. Wir verwenden Cookies, um die technisch notwendigen Funktionen der Forum-Software zur Verfügung zu stellen und registrierte Benutzer angemeldet zu halten. Wir verwenden dagegen keine Cookies zu Statistik- oder Marketingzwecken. So analysieren wir weder die Seitennutzung noch das Suchverhalten der Benutzer und bieten auch keine personalisierte Werbung an. Wenn du dich weiterhin auf dieser Website aufhältst, akzeptierst du den Einsatz der essenziellen Cookies, ohne die das Forum technisch nicht richtig funktioniert.
    Als angemeldeter Benutzer kannst du diesen Hinweis dauerhaft ausblenden.
    Information ausblenden